| Autor |
|
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 09:41 |
 |
Hallo,
ich bekomme von meinem Solarlog fast täglich Störmeldungen, obwohl ich der meinung bin, das alles gut funktioniert. Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekomme? Ich habe auf der Internetseite mal das Ereignisprotokoll drauf gestellt, in dem man die Fehlermeldungen sieht.
http://www.solarlog-home.de/walz/
Vielen Dank im vorraus
Alex |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1836
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
18.03.2008, 10:10 |
 |
Wie sehen denn die Fehlermeldungen aus?
Poste doch mal den Inhalt von einer...
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 11:14 |
 |
Hier die letzte Meldung von gestern Abend.
WR2 'WR 2' (Seriennr. 2000295284) auf Störung!
Status=8-Stoer., Fehler=56-Imax,
Alex |
|
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1324
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
18.03.2008, 11:17 |
 |
| LumpiStefan hat Folgendes geschrieben: |
Wie sehen denn die Fehlermeldungen aus?
Poste doch mal den Inhalt von einer...
Stefan |
Im Ereignisprotokoll von gestern ist mehrfach 56-Imax zu lesen.
Lt. SMA-Handbuch bedeutet das Überstrom an der AC-Seite und wird angezeigt, wenn der Strom am AC-Netz größer als spezifiziert ist.
Man soll dann Anlagenkonfiguration und Netzbedingungen prüfen.
Also ich würde mich da - so gut das Forum auch immer ist - mal ganz einfach an meinen Solarteur wenden.
Der kann dann mal überprüfen und nachmessen.
Thomas |
_________________ SFV-Mitglied
- - - -
WSW-Dach (248°/30°DN) mit 8,91 kWp
1.-tes Betriebsjahr 925,7 kWh/kWp (SL -0,65%) |
|
|
 |
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 11:30 |
 |
Ja, das hab ich auch schon vor einiger Zeit gemacht, aber er meinte ich solle es beobachten wan und in welcher verbindung es auftritt. Allerdings sind mir die zusammenhänge echt schleirhaft.
Alex |
|
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1324
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
18.03.2008, 12:02 |
 |
| ztmguru hat Folgendes geschrieben: |
Ja, das hab ich auch schon vor einiger Zeit gemacht, aber er meinte ich solle es beobachten wan und in welcher verbindung es auftritt. Allerdings sind mir die zusammenhänge echt schleirhaft.
Alex |
Wann hast du ja schon mal, oder?
....und in welcher Verbindung, ja das genau soll doch der Solarteur herausfinden. Der hat dir doch die Anlage auf's Dach genagelt und an dem Auftrag doch sicher auch verdient!? Dem würde ich etwas Druck machen!
Thomas |
_________________ SFV-Mitglied
- - - -
WSW-Dach (248°/30°DN) mit 8,91 kWp
1.-tes Betriebsjahr 925,7 kWh/kWp (SL -0,65%) |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3802
|
Verfasst am:
18.03.2008, 12:11 |
 |
Hallo,
welcher Wechselrichter ist denn Wr2 und macht die Störungsmeldungen ?
Wie sind die Module an WR2 geschaltet ?
Imax ?, wäre nicht logischer dass Imax auf die DC-Seite bezogen wäre ?
Wie soll denn auf der AC-Seite was begrenzt werden falls die Netzspannung in ihrem Rahmen liegt ?
Interessant wäre auch ob die Meldung nur um diese Jahreszeit und Herbst auftritt, weil jetzt so langsam die Spitzen von den Modulen kommen (starke Sonne auf kalte Modulzellen).
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
za-ass
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 20.07.2007
Beiträge: 1324
Wohnort: Tauberfranken
|
Verfasst am:
18.03.2008, 12:27 |
 |
| Boelckmoeller3 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
welcher Wechselrichter ist denn Wr2 und macht die Störungsmeldungen ?
Wie sind die Module an WR2 geschaltet ?
Imax ?, wäre nicht logischer dass Imax auf die DC-Seite bezogen wäre ?
Wie soll denn auf der AC-Seite was begrenzt werden falls die Netzspannung in ihrem Rahmen liegt ?
Interessant wäre auch ob die Meldung nur um diese Jahreszeit und Herbst auftritt, weil jetzt so langsam die Spitzen von den Modulen kommen (starke Sonne auf kalte Modulzellen).
Viele Grüße:
Klaus |
Laut SMA würde ein solcher Fehler auf der DC-Seite mit ImaxDC ausgegeben!?
Bin ja PV-technisch ein absoluter Laie, aber die WR-/Modulauslegung bei dieser Anlagenausrichtung (Azimuth 0°/DN 35°) ist mit 1: 1,08 evtl. "etwas eng"??
Dass passt aber wiederum nicht zu den Tageswerten am 16.03 und den dort nicht auftretenden entsprechenden Fehlermeldungen.
Fragen über Fragen!?
Ich bleib' dabei: Solarteur 'höflich aber bestimmt an den Einsatzort heranführen'.
Thomas |
_________________ SFV-Mitglied
- - - -
WSW-Dach (248°/30°DN) mit 8,91 kWp
1.-tes Betriebsjahr 925,7 kWh/kWp (SL -0,65%) |
|
|
 |
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 13:31 |
 |
Also der Wechselrichter um den es geht ist ein SMA SunnyBoy SB 2500, mit DC-Seite kann ich leider nichts anfangen, bin auch ein PV Laie. Am Anfang hatte ich solche Meldungen immer nur wenn ich Schnee auf dem Dach hatte, und somit dachte ich es hängt damit zusammen, aber jetzt liegt seit geraumer Zeit kein Schnee mehr drauf und die Meldungen kommen immer noch, und dass vermehrt an eigentlich schönen Tagen. |
|
|
|
 |
Fischkopp
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 25.07.2007
Beiträge: 683
Wohnort: Reinbek
|
Verfasst am:
18.03.2008, 15:04 |
 |
Hallo ztmguru,
Sehe Dein Problem weniger als ein Problem vom Solarlog, der ist sicher richtig konfiguriert, als eher ein tatsächliches Problem vom WR. Solltest vielleicht einen neuen Thread im SMA-Forumsteil hier aufmachen.
Der SB2500 speist fast nichts ein wenn die Fehlermeldung auftritt.
SMA schreibt im Handbuch dazu
| SMA hat Folgendes geschrieben: |
Überstrom an der AC-Seite. Dieser Fehlercode wird angezeigt,
wenn der Strom am AC-Netz größer als spezifiziert ist. Überprüfen
Sie Ihre Anlagenkonfiguration und die Netzbedingungen. |
Dieser Handbuchsatz ist schon ziemlich frech.
SMA schreibt nicht, was denn die Spezifikationen AC-seitig denn nun genau sind, noch was die Anlagenkonfiguration damit zu tun haben könnte.
Frag mal SMA direkt!
Gruß
fischkopp |
_________________ mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang |
|
|
 |
bowman
Stammmitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 31.08.2006
Beiträge: 76
|
Verfasst am:
18.03.2008, 15:16 |
 |
| ztmguru hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
ich bekomme von meinem Solarlog fast täglich Störmeldungen, obwohl ich der meinung bin, das alles gut funktioniert. Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekomme? Ich habe auf der Internetseite mal das Ereignisprotokoll drauf gestellt, in dem man die Fehlermeldungen sieht.
http://www.solarlog-home.de/walz/
Vielen Dank im vorraus
Alex |
Hallo,
der Fehler hat mit der Konfiguration des Solarlogs nichts zu tun. Ich hatte auch des öfteren die gleiche Störungsmeldung ebenfalls mit einem SMA SunnyBoy SB 2500. Auf Nachfrage bei SMA habe ich den Wechselrichter an einer anderen Phase im Verteilerkasten angeschlossen und siehe da, der Fehler kommt nur noch - wenn überhaupt - einmal am Tag.
Gruß
Bowman |
_________________ 40 monokristalline Solarmodule (Sharp) NU-S0E3E - 3 Strings
Süd-West, 38 Grad Dachneigung
SMA SunnyBoy 4200 TL und SB 2500
Leistung: 7,2 kWp
Solarlog400e
www.solarlog-home.de/bowman |
|
|
 |
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 16:03 |
 |
Hallo Bowman,
Du machst mir ja mut, aber das mit dem Solarlog sehe ich auch so, nur mein Solateur glaubt mir noch nicht, das es was mit dem Wechselrichter zu tun hat, und tatsächlich, sind die Störmeldungen ja auch nicht mehr auf dem SMA zu sehen, wenn er sich abends ausschaltet.
Alex |
|
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3802
|
Verfasst am:
18.03.2008, 16:08 |
 |
Hallo,
hehe, ist ja beruhigend, nachts ist Alles wieder gut
Ruf doch einfach mal bei der SMA-Hotline an, die schicken dir deshalb noch keine Rechnung.
Und dann schreib uns doch bitte mal, was sie so dazu gesagt haben.
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
ztmguru
Öfters hier

Angemeldet: 27.09.2007
Beiträge: 22
Wohnort: Albstadt
|
Verfasst am:
18.03.2008, 16:13 |
 |
Hallo,
ich habe gerade mit SMA telefoniert und siehe da, die gleiche aussage wie bei Bowman, ich solle die Phase wechseln.
Nun ja, da ich kein Elektriker bin und davon auch nicht wirklich ahnung habe, muss ich wohl auf den Fachmann warten.
Ich hoffe nur das es aufhört, da ich in nächster Zeit in den Urlaub fahre und die SMS benachrichtigung aktivieren wollte, das aber jetzt sein lasse bei der menge an Fehlermeldungen.
Alex |
|
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1836
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
18.03.2008, 16:39 |
 |
Du kannst doch einstellen für was alles eine Störung gesendet werden soll. Wenn Du da diesen einen Punkt rausnimmst, oder zumindest für SMS deaktivierst bekommst DU auch keinen Meldungen....
Stefan |
_________________ 12.1 kWp bestehend aus:
49 Sunways SM215 an einem Sunways NT10000 (seit 05.06.2007)
und
7 SolarFabrik 150/10 an einem SMA SunnyBoy 1100 (seit 22.03.2008) und Solarlog 800e.
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/ |
|
|
 |
|
|