| Autor |
|
heinz_sch
Stammmitglied

Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern
|
Verfasst am:
31.07.2008, 22:44 |
 |
Hallo zusammen,
wir bauen gerade ein PV-Anlage mit 117KWp. Eine Einspeisezusage haben wir. Der günstigste Verknüpfungspunkt ist der Hausanschlußkasten. Wir brauchen eine Wandlermessung. Nun sagt die EON, daß wir in diesem bestehendem Schrank (auch Wandlermessung) keine Zuleitung mehr setzen dürfen, um unsren neuen Wandlerschrank für die PV zu versorgen! Wir würden ja 2 neue Wandlerschränke bauen, aber es gibt keinen Schrank, der 4 !!! Zuleitungen 4x120mm² aufnehmen könnte. Wir haben uns auch schon sehr lange mit Fachgroßhandel unterhalten, jedoch fällt dem auch keine Lösung ein, die der EON gefallen würde.
Nächstes Problem ist, daß wir nicht unendlich Platz zur Verfügung haben. Schaut euch mal die Foto´s an, vielleicht fällt ja einem von euch dazu was ein!!
Vielen Dank schon mal
 |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Atommafia
Forumsinventar

Angemeldet: 28.08.2005
Beiträge: 627
|
Verfasst am:
01.08.2008, 20:05 |
 |
Tach
| heinz_sch hat Folgendes geschrieben: |
Nächstes Problem ist, daß wir nicht unendlich Platz zur Verfügung haben. Schaut euch mal die Foto´s an, vielleicht fällt ja einem von euch dazu was ein!!
|
einfach an Elt-Fachfirmen wenden, die größere Anlagen im gewerblichen und industriellen Bereichen planen und installieren. Dort hat man das Fachwissen und man kennt sich aus mit Anlagenleistungen in den 3- und 4-stelligen kW Bereichen. Herkömmliche Haus- und Hofinstallteure haben zu selten mit solchen Hausnummern zu tun. Das sieht man im vorhandenen Schrank an der Anordnung vom Stromwandler usw.
Mit etwas Gewusst wie hätte man Schienenwandler vorgesehen und nicht diese Krücke mit den Blockwandler
Hersteller von NH-Leisten sind zB Efen, Jean Müller usw
MfG |
|
|
|
 |
Nico Seidl
Neu hier

Angemeldet: 19.08.2008
Beiträge: 1
Wohnort: Giessen
|
Verfasst am:
19.08.2008, 14:04 |
 |
Hallo
habe das Bild von der Wandlermessung gesehen. Wir haben Wandlermessungen und Zählerschränke für PV-Anlagen nach den technischen Anschlussbedingungen der Versorgungsnetzbetreiber auf unserer Website. Für weitere Informationen bitte Kontakt aufnehmen.
www.endres-seidl-vertrieb.de |
|
|
|
 |
Straubinger
Vielschreiber

Info: Betreiber
Angemeldet: 21.08.2007
Beiträge: 158
Wohnort: Nähe Straubing
|
Verfasst am:
19.08.2008, 15:11 |
 |
Servus Heinz_sch
schau mal unter
http://www.alphatec-systeme.de/
Die haben sicher das was Du brauchst. Und wenn nicht, dann bauen sie Dir den Wandlerschrank passend.
Viele Grüße
Markus |
_________________ 42 wunderschön schwarze Kyocera KC200GHT-2 an zwei wunderschön silbernen Sunways NT 5000
macht zusammen 8,4 kWp bei Ausrichtung 230° SW und Dachneigung 30°
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1611 |
|
|
 |
heinz_sch
Stammmitglied

Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern
|
Verfasst am:
19.08.2008, 20:29 |
 |
Hallo Straubinger,
genau mit diesen haben wir Kontakt aufgebaut, doch leider waren die bis letzte woche im Urlaub. Ich warte jetzt noch auf den Rückruf von Ihnen und einen Kostenvoranschlag.
Trotzdem Danke, ich hoffe die können uns schnell und gut(Preis!) weiterhelfen! |
|
|
|
 |
holger455
Neu hier

Angemeldet: 17.08.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
20.08.2008, 07:20 |
 |
Ja gibts 2000x1080x360 SKII IP54
4xNH2 Lastschaltleiste Sammelschiene CU30x10 (630A )
Wandler + 4xZuleitungen
preis ca 1900 netto |
|
|
|
 |
heinz_sch
Stammmitglied

Info: Interessent
Angemeldet: 29.06.2006
Beiträge: 33
Wohnort: Niederbayern
|
Verfasst am:
21.08.2008, 21:14 |
 |
Hallo Holger,
hast du dazu vielleicht auch noch ein Bild, Hersteller, Typ? Wär Dir sehr dankbar darüber!
mfg |
|
|
|
 |
holger455
Neu hier

Angemeldet: 17.08.2008
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
22.08.2008, 05:50 |
 |
Benötige Wandlergröße Leistung / Querschnitte (Sicherugsgröße ) dann mache ich dir eine Zeichnung die beim EVU eingereicht wird meine
email ist mail@elektroverteilung.de |
|
|
|
 |
|
|