Hallo,
nach dem ich nun zwei Wechselrichter an meinem Solarlog 400 angeschlossen habe bekomme ich den WR2 (SB 1700) nicht als Grafik angezeigt. Außerdem laufen alle 15 sec. Fehlermeldungen ein. Die Verdrahtung habe ich überprüft und sieht wie folgt aus: vom Logger 4 Drähte zum WR2 (SB 1700, TOP-Piggyback, Klemmen 2 u. 7 ein verdrilltes Adernpärchen, 3 u. 5 das andere Pärchen), weiter vom WR2 (SB 1700) zum WR1 (SB 4000TL, original SMA RS 485) mit 3 Drähten (2 u. 7 ein verdrilltes Adernpärchen, 5 alleine) auf die linke Seite der SMA Schnitstelle. Auf der rechten Klemmenseite steckt der Endwiderstand.
Die Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll bitte mal auf folgender Seite ansehen: http://www.solarlog-home.de/ahlborn/
Hat denn jemand eine Übersetzungstabelle für die einzelnen Fehlermeldungen?
Anhand der drei LED`S auf dem Wechselrichter kann ich kein Fehler erkennen, er funktioniert.

MfG
Huckenduck
Google-Werbung







Verfasst am: Nach oben

Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3802

BeitragVerfasst am: 08.11.2008, 12:59 Nach oben

Hallo,

meiner Meinung nach kann das so auch nicht gehen,
es werden immer 4 Drähte weitergeführt von Wr zu Wr und dann zum SL.
So wie ich dich verstehe, gehts du von Wr1 zu Wr2 nur mit 2 Drähten weiter, oder 3 ?
Es sind immer 2 Adern für Rx und 2 Adern für Tx (Empfangen + Senden getrennt) weterzuführen.
Es ist doch gar nicht so schwer, einfach die Beschreibung mit Zeichnung durchlesen.

Viele Grüße:

Klaus

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
huckenduck
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.10.2008
Beiträge: 15
Wohnort: Göttingen

BeitragVerfasst am: 08.11.2008, 13:14 Nach oben

Hallo,
ich gehe vom ersten zum zweiten WR (4000TL) mit 3 Drähten weiter da es sich um eine original SMA Schnittstelle handelt.
huckenduck
Öfters hier
Öfters hier


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.10.2008
Beiträge: 15
Wohnort: Göttingen

BeitragVerfasst am: 08.11.2008, 13:17 Nach oben

Hallo Boelckmoeller3,
ich habe den SolarLog in die Werkseinstellung zuückgesetzt und die WR`neu eingelesen jetzt funktionierts.

Danke noch mal für Deine Hilfe.

Gruß Huckenduck
Boelckmoeller3
Forumsinventar
Forumsinventar



Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3802

BeitragVerfasst am: 08.11.2008, 13:33 Nach oben

Hallo,

die 3 immer weitergeführten Drähte für die Klemmen 2, 5, 7 sind richtig.
Wie genau der Anschluß des Solarlog sein muß (3 oder 4 Adern), kann ich im Moment nicht sagen.
Schon mal im Solarlog-Menü eine Wechselrichter-Neuerkennung durchgeführt ?

Viele Grüße:

Klaus

editiert:

Ich verstehe die Solarlog-Beschreibung so, dass die originalen SMA-RS485-Piggybacks auch nur mit 3 Adern an den Solarlog angeschlossen werden.

_________________
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.]
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


 Gehe zu:   



Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Werbung:


Forensicherheit

>>Werben Sie auf dieser Seite<<

Powered by Elektron © 2006, phpBB Group Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
RSS