| Autor |
|
TONI_B
Stammmitglied

Angemeldet: 10.09.2008
Beiträge: 65
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö
|
Verfasst am:
10.11.2008, 09:07 |
 |
Im Unterforum für den Solar-Log habe ich es schon angesprochen, aber vielleicht findet sich hier ein SMA-Experte, der dazu Stellung nimmt!
Mein SMA-WR (4000TL-20) gibt immer wieder Werte für die Netzspannung von über 1000V über die RS485 an den SolarLog100e an. Auch ist die AC-Leistung oft größer als die DC-Leistung d.h. es wird ein Wirkungsgrad >100% angegeben. |
|
|
|
 |
Jörg
Forumsinventar

Angemeldet: 11.07.2005
Beiträge: 657
Wohnort: 72336 Balingen
|
Verfasst am:
10.11.2008, 13:08 |
 |
Hallo,
ja, das würde mich auch interessieren.
Viele Grüße,
Jörg |
|
|
|
 |
TONI_B
Stammmitglied

Angemeldet: 10.09.2008
Beiträge: 65
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö
|
Verfasst am:
10.11.2008, 14:16 |
 |
Heißt das, dass dieses Verhalten bei dir auch auftritt? |
|
|
|
 |
Claudia Fenzl
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 61
|
Verfasst am:
10.11.2008, 16:32 |
 |
Hallo TONI_B,
es hört sich ganz danach an, als würde da etwas im Solarlog durcheinander gehen.
Welche Kanäle er zur Anzeige bringt, kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Damit ist auch eine Fehleranalyse schwer möglich. Bei dem Sunny Boy 4000TL-20 haben sich die Namen einiger Wechselrichterkanäle geändert. Evtl. ist dadurch etwas bei dem Datenlogger schief gegangen. Zur Ursachenforschung kann hier aber wahrscheinlich nur der Hersteller des Gerätes etwas beitragen.
Welche Werte zeigt Ihnen denn das Display im Wechselrichter an? Sind diese plausibel?
Zum Test können Sie sich auch die Werte mit Sunny Data Control 4.0 (über Bluetooth) anzeigen lassen und direkt vergleichen ob die Werte, die der Datenlogger anzeigt, plausibel sind.
Sunny Data Control 4.0 finden Sie auf www.SMA.de im Downloadbereich. |
_________________ Claudia Fenzl | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
TONI_B
Stammmitglied

Angemeldet: 10.09.2008
Beiträge: 65
Wohnort: Deutsch-Wagram; Ö
|
Verfasst am:
10.11.2008, 17:50 |
 |
Ich habe heute SDC und den SolarLog parallel mitloggen lassen und tatsächlich: im SDC sind die Werte für die Netzspannung OK. Aber der SolarLog hat wieder unsinnge Werte gespeichert. Da ist wohl jetzt der SolarLog-Hersteller am Zug... |
|
|
|
 |
UweFischer
Stammmitglied


Angemeldet: 02.10.2008
Beiträge: 108
Wohnort: Backnang, Baden-Württemberg
|
Verfasst am:
12.11.2008, 22:27 |
 |
Aha, also doch Solarlog
... und ich hab mich schon wie ein Schneekönig über den 106% ETA gefreut ....
na dann warten wir mal ab wann Jörg ein Update rausbringt. Nehme an Toni, er wurde von Dir bereits informiert ?
grüße
uwe |
|
|
|
 |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog

Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
Beiträge: 99
|
Verfasst am:
14.11.2008, 09:48 |
 |
| UweFischer hat Folgendes geschrieben: |
| Nehme an Toni, er wurde von Dir bereits informiert ? |
Na ja, er hat jedenfalls diesen Thread mitgelesen
| Jörg hat Folgendes geschrieben: |
Hallo,
ja, das würde mich auch interessieren.
Viele Grüße,
Jörg |
Mit freundlichem Gruß, |
_________________ Falko Schmidt | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder |
|
|
 |
|
|