Hallo Forum,
ich bin seit 4 Tagen stolzer Besitzer einer PV-Anlage. Es sind 32 Module Heckert HS-PXL 210W mit 2x SMA Sunny Boy 3300 TL HC, 2 Strings mit je 16 Modulen.
Nun meine Frage:
Laut Solarlog 400e habe ich eine Einspeiseleistung PAC 4585W und eine Generatorleistung PDC 4613W. Das gibt einen Wirkungsgrad von 99,4%! Das Verhältnis ist keine Momentanaufnahme, sondern konstant über die Tage in diesem Bereich.
Normalerweise liegt der Wirkungsgrad doch bei ca.94-96%, kann der wirklich so hoch sein oder ist es eher eine Fehlmessung an meiner Anlage?
Freue mich schon auf Eure Antworten und viel Sonne
Viele Grüße
Wolfgang |
|
|
|
 |
Google-Werbung
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
 |
Boelckmoeller3
Forumsinventar


Angemeldet: 23.03.2006
Beiträge: 3802
|
Verfasst am:
11.11.2008, 11:57 |
 |
Hallo Wolfgang,
der Wirkungsgrad ist erstmal nicht realistisch, warum auch immer.
Wenn Du Pech hast geben die Wr falsche Messdaten aus.
Wäre mir aber neu bei SMA.
Kurzzeitig kann schonmal was fehlerhaft gemessen werden, allerdings nur bei wechselhaftem Wetter.
Wurde der Solarlog richtig konfiguriert ?
Viele Grüße:
Klaus |
_________________ Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,sondern auch für das, was man nicht tut.
[Laotse, chin. Philosoph, 4-3 Jhd. v. Chr.] |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1659
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
11.11.2008, 12:06 |
 |
Gibt es schon einen Link zur SL-HomePage wo man sich das mal ansehen kann?
Wurde evtl. ein Korrekturfaktor eingestellt?
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
mester
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 01.08.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Bayern
|
Verfasst am:
11.11.2008, 12:34 |
 |
Der Pac Korrekturfaktor ist noch in Werkseinstellung "1000", die Wechselrichter habe ich beide mit je 3360W angegeben. Jedoch errechnet mir Solarlog nicht den Wirkungsgrad, zeigt nur "--%", angegeben werden nur Pac und Pdc in W.
Den Link zur SL-Homepage muss ich erst einrichten, die Zugangsdaten habe ich soeben erst bekommen.
Viele Grüße
Wolfgang
Edit: habe soeben die Onlineübertragung eingerichtet:
solarlog-home.de/john-scheil |
|
|
|
 |
Ostfriesenstrom
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 02.04.2006
Beiträge: 985
Wohnort: Ostfriesland
|
Verfasst am:
11.11.2008, 13:26 |
 |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1659
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
11.11.2008, 14:06 |
 |
bei mir kommt ganz langsam der Verdacht auf, das hier Werte vertauscht sind.
Bei dieser Anlage sind die AC-Werte grundsätzlich größer als die DC-Werte.
Als Firmware wird (Firmware: SMA 1.3.3 Build 29e / 09.09.2008) gemeldet. Ist hier der Fehler zu suchen oder hat SMA die Werte verdreht?
Gesucht werden weitere Anlagen mit offensichtlich falschen Wirkungsgraden.
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
LumpiStefan
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 16.03.2007
Beiträge: 1836
Wohnort: Sindelfingen
|
Verfasst am:
11.11.2008, 21:52 |
 |
|
|
 |
Retrerni
Forumsinventar

Angemeldet: 09.11.2007
Beiträge: 1460
|
Verfasst am:
11.11.2008, 22:17 |
 |
Hi Mester,
also nach diesen Daten kannst Du nicht gehen. Zum einen verhindern die Messtoleranzen der einzelnen Messstellen eine exakte Messung, zum anderen ist nicht gewährleistet, dass die Ein- und Ausgangsleistungen gleichzeitig ohne Laständerung bestimmt wurden.
Ciao
Retrerni |
|
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1659
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
11.11.2008, 23:57 |
 |
Ups ......
die haben alle die Firmware: SMA 1.3.3 Build 29e vom 09.09.2008.
Bei der Ersten ist mir aber aufgefallen, das zumindest der AC-Wert kleiner ist als der DC-Wert. Weiter habe ich noch nicht geprüft.
Somit ist meine wage Theorie der fehlerhaften Firmware erstmal wiederlegt.
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
SolAce
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 434
|
Verfasst am:
12.11.2008, 21:03 |
 |
Hallo Harald,
bei meinen SMA WR liegt, wie ich ja schon berichtet habe, der Wirkungsgrad laut Solarlog auch immer so bei 99% - 100%, manchmal auch darüber. Ich habe den Korrekturfaktor auch wie von Dir beschrieben in der spezielles.js drin, dann ist es ein wenig besser geworden. Aber nach wie vor sind die Werte absolut unrealistisch.
Gruß
SolAce |
_________________ 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
1 x SMA 5000 TL 1x SMA 4200 TL
Dachneigung 33° bei 180 Grad Südausrichtung
http://www.photovoltaik-web.de/
http://www.solarlog-home.de/high-light/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2021 |
|
|
 |
mester
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 01.08.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Bayern
|
Verfasst am:
13.11.2008, 10:48 |
 |
Hallo,
vielen Dank für Eure Bemühungen, ist wohl doch ein kniffliges Problem.
Aber hauptsache die Leistungswerte stimmen, da ist mein Solarlog mit dem Zähler identisch.
@SolAce: Deine Solarlog Homepage ist ja fantastisch. Gibt es die zusätzlichen Auswertungen vorkonfiguriert zum nachladen oder hast Du da selbst programmiert? Diese Ergänzungen würden mir auch sehr gut gefallen.
Viele Grüße aus dem trüben Regen
Wolfgang |
|
|
|
 |
SolAce
Fleißiges Mitglied


Info: Betreiber
Angemeldet: 09.10.2007
Beiträge: 434
|
Verfasst am:
13.11.2008, 19:43 |
 |
Hallo mester,
nein, die zusätzlichen Auswertungen sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Es gibt eine "Extra-Version" und eine "Expert-Version", ich habe die Expert-Version von Harald alias "das399igste". Das ganze funktioniert über das Einbinden von "Umleitungslinks", dann ist man immer auf dem aktuellen Stand und muß selber fast nichts tun.
Benutze einfach die Suche mit "Extra" und "Expert" Version und Du hast viel zu lesen
Gruß
SolAce |
_________________ 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
1 x SMA 5000 TL 1x SMA 4200 TL
Dachneigung 33° bei 180 Grad Südausrichtung
http://www.photovoltaik-web.de/
http://www.solarlog-home.de/high-light/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2021 |
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1659
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
13.11.2008, 20:45 |
 |
| SolAce hat Folgendes geschrieben: |
Das ganze funktioniert über das Einbinden von "Umleitungslinks", dann ist man immer auf dem aktuellen Stand und muß selber fast nichts tun.
|
und das wenige ist noch weniger geworden. Um die entsprechenden Links zu erzeugen, habe ich einen Code-Generator geschrieben, da muss man im Code der links.html nicht mehr selber rumstochern.
Zu finden ist der Code-Generator bei mir inter SolarLog-Tools
http://www.solarlog-home.de/das399igste
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
mester
Öfters hier

Info: Betreiber
Angemeldet: 01.08.2008
Beiträge: 17
Wohnort: Bayern
|
Verfasst am:
14.11.2008, 11:29 |
 |
Hallo Harald,
ich habe gerade Deinen Code-Generator ausprobiert.
Der Code wird wie angegeben in einem neuen Fenster erzeugt, aber der Text lässt sich nicht mit der rechten Maustaste markieren um das ganze zu kopieren. Ist noch ein kleiner Fehler drin oder bin ich zu doof???
Viele Grüße
Wolfgang |
|
|
|
 |
das399igste
Forumsinventar


Info: Betreiber
Angemeldet: 05.05.2007
Beiträge: 1659
Wohnort: Region Hannover
|
Verfasst am:
14.11.2008, 11:34 |
 |
versuche mal Strg+a für das Markieren und Strg+c für das Kopieren (getestet mit FF und IE), damit sollte es gehen.
Sonnige Grüße
Harald |
_________________ Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
2 Anlagen, Info hier
Anlagenvergleich |
|
|
 |
|
|